Цитата(osy3 @ 17.7.2017, 11:29)

В интеренете т.к. встречал и 30 крат и 100 крат (!), но без подтверждения откуда взято число, а также у Мальцева В. В. нашел теплопоступления с 1 м3 ямной камеры 2680 Вт тепла и 2,4 г/ч влаги. Также там есть коэффициент m=0.65 в одной из таблиц, но формулы расчета воздухообмена нет.
Предлагаю включить голову...
Вам нужно удалить пар из камеры для того, чтобы при снятии крышки цех не заполнился паром.
Процесс термообработки уже закончился и тепловые процессы ни при чём. Как правило, процесс термообработки автоматизирован и заканчивается по времени. После окончания подачи пара обычно есть время выдержки (поинтересуйтесь у технолога пропарки), в конце которого должна автоматически включаться продувка камеры для удаления остатков пара. Время продувки зависит от объёма камеры, производительности вентилятора - устанавлиается автоматикой или обычным таймером, чтобы вентилятор отключился после продувки. Если воздух для продувки берётся не снаружи, а из цеха, то надо учесть, что в помещение будет поступать компенсационный воздух снаружи, что зимой будет критическим фактором. Поэтому, задаётесь временем продувки по объёму камеры с учётом компенсационного притока и выбираете производительность системы. Конечно, с учётом здравого смысла: если время продувки некритично, можно выбрать меньшую систему. Если критично, то хоть 100 крат....
За время продувки надо поменять объём камеры от 3 до 6 раз.