Прошу вашего совета: требуется для расчета коэффициент кратности воздухообмена. Объект - пропарочная камера для нагрева железобетонных изделий. Камера 115 куб. м. Не могу найти...
Дайте совет, какой кратностью задаться для ориентировочного расчета.
Заранее спасибо.
jota
Цитата(RoniN/- @ 11.10.2012, 8:39) *
требуется для расчета коэффициент кратности воздухообмена. Объект - пропарочная камера для нагрева железобетонных изделий. Камера 115 куб. м. Не могу найти...
Дайте совет, какой кратностью задаться для ориентировочного расчета.

В пропарочной камере вообще нельзя делать воздухообмен.
Исключение - вентилирование камеры после цикла пропарки, чтобы при открытии крышки в цеху небыло бы тумана.
RoniN/-
Спасбо, я уже разобрался... Поторопился спрашивать.
osy3
А для удаления пара, уже в конце цикла, чтобы пар не выходил через открытую крышку в цех, как рассчитать количество удаляемого воздуха?
И можно ли удалять тепло и влагу из камеры (отверстия с двух сторон камеры) или только сверху (кольцевой отсос) делать?

Из опыта подскажите.
osy3
нет специалистов или я глупость спрашиваю?
ivan-l-ing
глупость
идите к технологу или гуглите технологию
jota
Надо удалить пар и заменить его воздухом. Задайтесь временем.... если 10мин, то 6 кратный объём камеры. Вытяжка из верхней зоны, поступление воздуха лучше в нижнюю. Вытяжка и приток с противоположных сторон камеры
osy3
Цитата(jota @ 14.7.2017, 15:26) *
Надо удалить пар и заменить его воздухом. Задайтесь временем.... если 10мин, то 6 кратный объём камеры. Вытяжка из верхней зоны, поступление воздуха лучше в нижнюю. Вытяжка и приток с противоположных сторон камеры

Спасибо!
Подскажите, как получена цифра? из опыта расчета по тепло/влагопоступлениям или есть в справочнике промзданий?
В интеренете т.к. встречал и 30 крат и 100 крат (!), но без подтверждения откуда взято число, а также у Мальцева В. В. нашел теплопоступления с 1 м3 ямной камеры 2680 Вт тепла и 2,4 г/ч влаги. Также там есть коэффициент m=0.65 в одной из таблиц, но формулы расчета воздухообмена нет.
jota
Цитата(osy3 @ 17.7.2017, 11:29) *
В интеренете т.к. встречал и 30 крат и 100 крат (!), но без подтверждения откуда взято число, а также у Мальцева В. В. нашел теплопоступления с 1 м3 ямной камеры 2680 Вт тепла и 2,4 г/ч влаги. Также там есть коэффициент m=0.65 в одной из таблиц, но формулы расчета воздухообмена нет.

Предлагаю включить голову... smile.gif
Вам нужно удалить пар из камеры для того, чтобы при снятии крышки цех не заполнился паром.
Процесс термообработки уже закончился и тепловые процессы ни при чём. Как правило, процесс термообработки автоматизирован и заканчивается по времени. После окончания подачи пара обычно есть время выдержки (поинтересуйтесь у технолога пропарки), в конце которого должна автоматически включаться продувка камеры для удаления остатков пара. Время продувки зависит от объёма камеры, производительности вентилятора - устанавлиается автоматикой или обычным таймером, чтобы вентилятор отключился после продувки. Если воздух для продувки берётся не снаружи, а из цеха, то надо учесть, что в помещение будет поступать компенсационный воздух снаружи, что зимой будет критическим фактором. Поэтому, задаётесь временем продувки по объёму камеры с учётом компенсационного притока и выбираете производительность системы. Конечно, с учётом здравого смысла: если время продувки некритично, можно выбрать меньшую систему. Если критично, то хоть 100 крат....
За время продувки надо поменять объём камеры от 3 до 6 раз.